11

主题

9

回帖

72

积分

注册会员

发表于 2025-11-27 12:33:05 | 查看全部 |阅读模式
倍加福UB2000-F42-I-V45 超声波传感器恢复出厂设置的操作,需严格按照产品手册的步骤执行,
以下是通用操作流程(建议结合具体型号手册核对细节):
操作前提

确保传感器处于未锁定状态(若已锁定,需先解锁),供电正常(DC 10-30V),并通过编程器(如倍加福 VBA-4E4A 或兼容的 IO-Link 工具)或硬件按键(部分型号支持)操作。
方法一:通过编程器 / IO-Link 配置

  • 连接设备:将编程器或 IO-Link 主站与传感器的 IO-Link 接口连接,确保通信正常。
  • 进入参数设置:在编程软件中找到 “Factory Reset”(出厂重置)或 “Reset to Default” 选项。
  • 执行重置:选择确认重置,等待传感器重启,参数恢复为出厂默认值。
方法二:硬件按键操作(若支持)

部分型号可通过长按设定键恢复:
  • 断电重启:断开传感器电源,重新上电后,在2 秒内长按设定键(TEACH 键)约 10 秒,直到指示灯快速闪烁或常亮。
  • 确认重置:松开按键,传感器重启后即恢复出厂设置。
注意事项

  • 重置后所有自定义参数(如检测距离、输出模式、响应时间等)将被清除,需重新配置。
  • 若操作失败,检查传感器是否处于锁定状态(需先通过编程器解锁),或联系倍加福技术支持确认具体操作细节。
  • 建议操作前备份当前参数,避免数据丢失。
参考资料

可登录倍加福官网下载 UB2000 系列手册(型号:UB2000-F42-I-V45),或联系官方技术支持获取精准指导:https://www.pepperl-fuchs.com/cn/