结合多年维护经验,整理了压力变送器最容易出现的 8 类故障,附上具体表现和快速排查思路,不管是新手还是老鸟,都能直接对照找问题,少走弯路!
一、数据不准(最常见故障)
  • 故障表现:测量值与实际压力偏差大、数据波动频繁、静态时读数漂移
  • 排查要点:
    • 先检查安装位置,是否存在取压口堵塞、积液积尘,或靠近振动源、热源
    • 确认标定是否失效,用标准压力源重新标定,查看误差是否在允许范围
    • 检查供电电压,是否存在波动(需符合设备额定电压范围),必要时加装稳压模块
    • 若测量粘稠 / 易结晶介质,查看传感器膜片是否结垢,用对应清洗剂清洁
二、无压力输出信号
  • 故障表现:上位机无显示、变送器无信号输出,或输出固定在零位 / 满量程
  • 排查要点:
    • 优先检查供电,用万用表测量电源电压,确认正负极接线是否正确(直流型避免反接)
    • 查看线缆是否断裂、端子松动,重新拔插压紧,若线缆老化直接更换
    • 检查取压管路,是否存在严重泄漏、堵塞,或阀门未打开,导致压力无法传导
    • 若为无线型号,确认设备是否上电、通信是否配对成功,信号是否被遮挡
三、信号波动过大
  • 故障表现:读数频繁跳变,无规律波动,超出正常测量误差范围
  • 排查要点:
    • 排查环境干扰,是否靠近变频器、高压电缆等强电磁设备,可移位或加装屏蔽罩
    • 检查取压管路是否过长、弯头过多,导致压力传递延迟,缩短管路或减少弯头
    • 查看介质是否不稳定(如气体含液、液体湍流),加装缓冲器或冷凝罐
    • 检查传感器膜片是否受损,或内部电路接触不良,必要时替换同型号设备测试
四、通信异常(无线 / 有线)
  • 故障表现:无线型号无法配对、数据传输丢包;有线型号(4-20mA、RS485)无通信响应
  • 排查要点:
    • 无线型号:调整安装位置,确保与接收端无遮挡,检查电池电量,重新配对设备
    • 有线型号:核对接线定义,确认信号线是否接反、短路,用万用表测量线路通断
    • 检查上位机配置,是否波特率、地址码与变送器一致,软件是否兼容
    • 若为总线型设备,排查是否存在地址冲突,或总线负载过大
五、传感器膜片故障
  • 故障表现:测量精度骤降、输出信号异常,或膜片出现腐蚀、变形、破损
  • 排查要点:
    • 检查测量介质是否与膜片材质兼容(如腐蚀性介质需用哈氏合金、PTFE 材质)
    • 查看膜片表面是否有划痕、结垢、粘连,用软布 + 专用清洗剂清洁,避免硬物刮擦
    • 若膜片破损,无法修复,直接更换传感器模块或整机
六、零点漂移严重
  • 故障表现:无压力时读数不为零,且漂移值超出允许范围,校准后短期内再次漂移
  • 排查要点:
    • 检查安装环境温度,是否超出设备工作温度范围,高温 / 低温环境需做温度补偿
    • 确认设备是否老化,内部元器件(如电容、电阻)失效,可替换新设备测试
    • 重新进行零点标定,标定前确保取压口无压力、管路无残留压力
    • 检查是否存在安装应力,变送器安装是否垂直,固定座是否松动
七、供电异常导致的故障
  • 故障表现:设备频繁重启、输出信号时断时续,或指示灯闪烁异常
  • 排查要点:
    • 测量供电电压,是否存在电压跌落(如大电流设备启停导致),为变送器单独供电
    • 检查电源模块是否故障,输出电压不稳定,更换合格的稳压电源
    • 电池供电型:检查电池是否老化、电量不足,或电池仓接触不良,更换新电池并清洁触点
八、机械结构故障
  • 故障表现:安装松动、取压口损坏、接头泄漏,或设备外壳破损
  • 排查要点:
    • 检查安装螺丝是否紧固,振动环境下需加装防震支架,避免设备移位
    • 查看取压接头、管路是否破损,更换密封件并重新密封,做好泄漏测试
    • 户外安装设备若外壳破损,检查内部电路是否受潮、进水,及时更换外壳并做防护